TA的每日心情 | 奮斗 昨天 10:00 |
---|
簽到天數: 167 天 [LV.7]常住居民III
|
本帖最后由 tugong541 于 2024-12-26 12:05 編輯
8 t2 [8 m* T/ a% k H6 Q7 S% A& E9 S! y4 ^" |& {, C
火災自動報警系統產品有效使用期限:
! X0 e3 ^+ Q9 R0 i1 a7 l, F3 y1 f6 M- Y* y
出廠合格的火災自動報警系統產品,完成安裝調試并通過消防驗收的,其有效使用期限為2年。該期限后,執行本文件定期維護維修規定且功能符合要求的可繼續使用,不符合要求的應及時更換并采取報廢處置等措施。
+ \1 l: _: ?+ m' C; }0 ^) H
7 G& m. j( e+ U8 A# v: l火災自動報警系統產品的報廢:
4 ]- c/ Z7 V2 B/ h; F* g9 f, n
1 Z4 ?# S3 y- a0 M當出現以下情況時,產品應報廢:0 h& n0 W$ c5 N/ f% \" r
* s2 r# a1 P" U' A! I
a)在運輸、安裝、使用、維修維護等過程中,因撞擊、火燒、泡水(含進水)導致產品基本功能喪失,經生產企業確認,即使進行修復,也無法恢復出廠狀態的;
& J% a) R9 r$ h8 ]; _7 `b)感煙類火災探測器不能標定到生產企業規定的響應閾值范圍內,且在GB 4715規定的SH1和SH2試驗火結束前未響應;感溫類火災探測器在環境溫度達到GB 4716規定的該類型探測器響應時間上限值或動作溫度上限值時未響應;點型紅外火焰探測器、圖像型火災探測器的火災靈敏度不符合GB 15631的要求;
' ~( I7 s2 I% a* O1 c* @c)設計壽命到期的產品,火災探測報警產品使用壽命不宜超過12年,可燃氣體探測器中氣敏元件、光纖產品中激光器件的使用壽命不宜超過5年。2 f4 Z% ]4 B3 ^" D& ?6 ] b- j
6 D" z# G& I5 K
備用電池使用年限:
* C+ n4 `) l6 \% E fD.3.3備用電源功能檢查
( l! O/ @- v( t4 h
7 }! [+ s6 S5 ^/ M7 A每年應對備用電源供電情況下持續工作時間進行至少一次測試,測試方案應符合GB 4717中電源功能試驗、GB 16806中的備電工作的規定。如果電池持續時間無法滿足要求,應及時更換備用電源。備用電源采用鋰電池或者鉛酸電池超過5年,應強制進行更換。 z5 g+ @* \3 e
( A# y0 g: S( ]) V; o' ^依據:團標T/CPQS XF009-2024《火災自動報警系統產品維護維修及相關服務要求》
* R4 D X3 P; D8 ~* f. @消息來要于消防百事通 江蘇 |
|